    • B Offline
      barnum @Charles
      last edited by barnum

      @charles said in Nouvelle version du Dongle µTeleinfo:

      @barnum oui tout à fait maintenant c'est une 1.2K par defaut sur tous les modules.

      sans cette modif cela ne marche plus c'est bien cela ?

      1 Reply Last reply Reply Quote
      • CharlesC Offline
        Charles
        last edited by

        ça dépend des compteurs, mais dans ton cas c'est certain, il faut faire la modif

        B 1 Reply Last reply Reply Quote
        • B Offline
          barnum @Charles
          last edited by

          @charles
          OK Merci

          je vais faire la modification

          1 Reply Last reply Reply Quote
          • B Offline
            barnum
            last edited by

            Bon, je confirme, avec un linky il faut absolument passé a 1,2K (j'ai soudé 4 4,7K en parallèle, j'avais pas de 1,2 sous la main) et cela re-marche

            Merci Charles

            1 Reply Last reply Reply Quote
            • F Offline
              fabienp
              last edited by

              Bonjour charles!
              bravo pour ton boulot, j'ai déjà 2 modules chez moi (consommation et production photovoltaïque) et un chez mon père, pour la consommation, et probablement un autre bientôt pour le photovoltaïque aussi 🙂
              Ma question, mon père va passer à linky, il a une version récente donc a priori compatible, par contre, son ancien compteur n'avait pas la téléinformation clien activé (TIC) sur I1 I2, du coup je me renseigne pour le linky, et ce dernier à deux modes de TIC, historique et standard :
              http://www.enedis.fr/sites/default/files/Enedis-NOI-CPT_54E.pdf
              page 6.
              Laquelle il faut? la "historique" fonctionne a prioris "à l'ancienne", mais la standard serait plus rapide et contiendraient plus d'info. que doit on choisir? (pour info on utilise le dongle sur domoticz) merci d'avance!

              1 Reply Last reply Reply Quote
              • F Offline
                fabienp
                last edited by

                je m'auto répond, mon paternel a eu son linky, le dongle marche parfaitement! mode historique apparemment. Par contre question, le mode standard semble contenir plus d'information d’après la doc, ton module est il compatible? ayant du photovoltaïque, si on peut grâce a ce mode récupérer aussi la télé information "production" ça serait génial! on pourrait tracé sous domoticz quand on produit plus que ce qu'on consomme.

                1 Reply Last reply Reply Quote
                • N Offline
                  nico
                  last edited by

                  pour fabienp, je viens de réussir à adapter un ancien montage à opto de mon coté, et je lis enfin la teleinfo du linky, en mode standard. Par contre, le technicien enedis m'a bien mis le mode standard, mais il n'a pas du me mettre en mode "producteur" car je ne vois pas les étiquettes en lien avec l'injection réseau....
                  Il y a des changements à prévoir sur le calcul du CRC (additionner 18 décimal (2 tabulations) au lieu de 32 en historique (1 espace)). Je n'ai pas fait, mais il y aurait toutes les étiquettes hordatées à gérer. Et le nom des étiquettes à changé, il est plus "générique" (on parle d'index1, index2....).
                  J'avais prévu de toute façon de poser un ancien compteur à moi (déplombé donc) entre mon coupe circuit d'installation photovoltaique et mon bornier où j'injecte ma production, de façon à utiliser la téléinfo pour mesurer précisément ce que j'injecte. La partie surplus que je vends serait ainsi la différence entre ce que je consomme sur le linky et ce que je produis sur cet autre compteur. Ca permet aussi de voir précisément ce que l'on autoconsomme quand les panneaux ne couvrent pas toute la consommation de la maison et qu'on n'injecte pas dans le réseau, mais qu'on consomme aussi un peu du réseau... Je ne sais pas si je suis clair dans mes explications lol.

                  1 Reply Last reply Reply Quote
                  • F Offline
                    fabienp
                    last edited by

                    merci pour ta réponse nico ! très intéressant ! j'ai déja deux compteur erdf avec un dongle chacun, un pour la consommation totale, l'autre pour la production totale (non plombé). (mon père au village d'a coté a déjà le linky, pas moi ^^) Je suis en autoconsommation sans vente de surplus, du coup je sais que je re injecte gratuitement sur le réseau erdf quand le compteur de consommation est a 0. Du coup il me faudrait mettre un 3eme compteur erdf avec dongle, monté a l'envers sur l'arrivé erdf, pour voir précisément ce que je ré injecte, mais vue que je ne vend pas, c'est juste pour optimiser mon autoconso. Si dans le futur le linky le permettait avec un seul dongle, sa serait top, surtout niveau encombrement. Dans le cas de l'autoconsommation, la ou ça devient interessant, c'est qu'avec les conventions CAC, on est censé ré injecté 0...

                    1 Reply Last reply Reply Quote
                    • N Offline
                      nico
                      last edited by

                      fabienp, pour moi pas de souci quand tu auras le linky sur ta partie consommation (dont autoconsommation). Mais il faudra bien être présent ce jour là, et bien dire au technicien que tu veux la TIC en nouveau mode standard, car il arrivera avec un linky pré-programmé usine en mode historique (pour que ce soit compatible avec les gestionnaires d'énergie installés chez les gens sans gêner...). Le technicien doit donc reprogrammer sur place le linky en mode standard (ca s'affiche sur l'écran du linky, tu peux vérifier avant qu'il ne reparte 'TIC STANDARD'). Et chose qu'il a oublié chez moi, il doit aussi programmer le mode "producteur" qui permet de faire sortir sur la téléinfo quelques étiquettes liées à l'injection...
                      Pour toi le linky t'apportera de savoir ce que tu injectes sur le réseau (si mode standard et mode producteur activés), mais il te surveillera aussi à l'injection, pour être sûr que tu sois à 0...
                      Bon courage

                      1 Reply Last reply Reply Quote
                      • H Offline
                        huw
                        last edited by

                        Bonjour,

                        je me permets d'écrire sur ce post car je ne reçoi pas de réponse sur le blog: https://community.ch2i.eu/topic/252/plus-de-remonté-de-teleinfo-après-15-jours-d-utilisation

                        Je possede la version 2.0 du dongle µTeleinfo. Après quelques jours d'utlisation du programme teleinfo sur mon raspberry pi 3, les remontées des trames ne fonctionnent plus. Le programme a fonctionné 15 jours car j'envoyais le résultat des trames dans une base MySQL et soudain plus de nouvelle entrée dans ma table...

                        Des données remontes mais les trames ne sont plus reconnues par teleinfo. J'ai aussi l'impression que la remonté des données est saccadée.
                        Est-il possible que enedis (erdf) puissent modifier le protocole à distance?
                        J'ai redémarré mon raspberry pi, débranché puis rebranché le dongle teleinfo; coupé et rétabli le courant générale du compteur; la led devient rouge mais les trames restes illisibles.
                        Comme puis je continuer mon investigation?

                        Voici le résultat d'un test avec teleinfo:

                        pi@raspberrypi:~ $ teleinfo -m t -v
                        --daemon ignored.
                        --daemon must be used only in mode send or emoncms
                        teleinfo v1.0.8
                        -- Serial Stuff --
                        tty device : /dev/ttyUSB0
                        flowcontrol : none
                        baudrate is : 1200
                        parity is : even
                        databits are : 7
                        -- Other Stuff --
                        network is : 192.168.121.255
                        udp port is : 1200
                        mode is : test
                        fetch value is :
                        nolock is : no
                        verbose is : yes

                        Opened Socket
                        Curl Initialized
                        '/dev/ttyUSB0' opened.
                        Removing stale lock: /var/lock/LCK..ttyUSB0
                        Inits succeded, entering Main loop
                        321 +04 001 I93 '321 +
                        321 +04 001 I39 (321 +
                        321 +04 001 I40 321 +
                        321 +04 001 I40 321 +
                        321 +04 001 I42 "321 +
                        321 +04 001 IOT 00H.. $
                        321 +04 001 I45 %321 +
                        321 +04 001 I46 &321 +
                        321 +04 001 I46 &321 +
                        321 +04 001 I46 &321 +
                        321 +04 001 I46 &321 +
                        321 +04 001 I47 '321 +
                        321 +04 001 I47 '321 +
                        321 +04 001 I47 '321 +
                        321 +04 001 I48 (321 +
                        321 +04 001 I48 (321 +
                        321 +04 001 I58 )321 +
                        321 +04 001 I58 )321 +
                        321 +04 001 I58 )321 +
                        IINST3 AT 001 +
                        321 +04 001 I59 *321 +
                        321 +04 001 I
                        321 +04 001 I66 (321 +
                        ADCO 04H.. $866 (
                        321 +04 001 I68 *321 +
                        321 +04 001 I70 #321 +
                        321 +04 001 I71 $321 +
                        321 +04 001 I71 $321 +
                        321 +04 001 I71 $321 +
                        321 +04 001 I71 $321 +
                        321 +04 001 I72 %321 +
                        321 +04 001 I72 %321 +
                        321 +04 001 I72 %321 +
                        321 +04 001 I73 &321 +
                        321 +04 001 I73 &321 +
                        OTDETAT22131873&1A♥1 +
                        Received SIGINT
                        Program terminated

                        teleinfo 1.0.8 Statistics

                        Frames Sent : 0
                        Frames checked : 0
                        Frames OK : 0
                        Checksum errors : 0
                        Frame format Errors : 0
                        Frame size Errors : 0
                        MySQL init OK : 0
                        MySQL init errors : 0
                        MySQL connect OK : 0
                        MySQL connect errors: 0
                        MySQL queries OK : 0
                        MySQL queries errors: 0
                        EmonCMS total post : 0
                        EmonCMS post OK : 0
                        EmonCMS post errors : 0
                        EmonCMS timeout : 0

                        Succeded to do my job

                        1 Reply Last reply Reply Quote
                        • CharlesC Offline
                          Charles
                          last edited by

                          Bonjour,
                          Il est possible que certains vieux modules aient des soucis (des correctifs existent)
                          Quand avez vous acheté votre module? Est ce qu'il n'y a que le utélénfo branché sur votre compteur ?

                          1 Reply Last reply Reply Quote
                          • A Offline
                            alfred711
                            last edited by

                            Bonjour @ tous,

                            j'ai un petit projet....
                            je souhaiterais récupérer ma télé-reléve pour :

                            • 1 : visionner ma consommation réelle
                            • 2: visionner ma production photovoltaique ( en autoconsommation)
                            • 3 : récupérer la différence entre ma consommation et ma production pour alimenter un circuit spécifique.

                            mais je commencerait bien par cette petite carte.... c'est possible d'avoir un coup de pouce ?

                            merci

                            1 Reply Last reply Reply Quote
                            • H Offline
                              huw
                              last edited by

                              Bonjour Charles,

                              merci pour ce retour.
                              J'ai acheté le module µTeleinfo V2.0 le 16.10.2017.
                              Il n'y a que ce module µTeleinfo branché sur les bornes I1 et I2 de mon compteur.

                              1 Reply Last reply Reply Quote
                              • P Offline
                                palouf34
                                last edited by

                                Bonjour,

                                Votre dongle est il comatbile avec le mode TIC standard de linky?
                                est il utilisable avec jeedom ?

                                1 Reply Last reply Reply Quote
                                • H Offline
                                  huw
                                  last edited by

                                  Bonjour,

                                  je viens apporter quelques nouvelles à mon aventure: mon dongle fontionne à nouveau après 1 mois d'interruption. Par hasard mon fils a appuyé sur le bouton test du compteur; cela l'a biensûre fait disjonté. Puis après réenclanchement, la connection semble à nouveau fonctionné. Cela fonctionne maintenant depuis environ 1 mois sans interruption. Espérons que la fiabilité continu ainsi.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote
                                  • V Offline
                                    valentin
                                    last edited by

                                    Bonjour,

                                    Si je veux conserver mon Schneider Wiser EM5 en plus du dongle, comment raccorder les deux appareils à la téléinfo ?

                                    1 Reply Last reply Reply Quote
                                    • CharlesC Charles unpinned this topic on
                                    • First post
                                      Last post

                                    7

                                    Online

                                    5.7k

                                    Users

                                    534

                                    Topics

                                    5.0k

                                    Posts

                                    Top Topics

                                    • Denky 4 - Domoticz - Triphasé -
                                      Nicolas BernaertsN
                                      Nicolas Bernaerts
                                      0
                                      7
                                      241

                                    • Denky D4 et Linky Standard TInfo Rx Non Configuré
                                      CharlesC
                                      Charles
                                      0
                                      5
                                      280

                                    • CC1101
                                      CharlesC
                                      Charles
                                      0
                                      2
                                      116

                                    Popular Tags

                                    teleinfo
                                    24 topics
                                    arduino
                                    19 topics
                                    remora
                                    16 topics
                                    esp8266
                                    10 topics
                                    arduipi
                                    10 topics
                                    wifinfo
                                    7 topics
                                    raspberry
                                    7 topics
                                    broadcast
                                    7 topics
                                    Copyright © 2022 Charles-Henri Hallard | Return to blog page | Powered by NodeBB