      Bonjour,

      J'ai eu la chance de participer à la première version de REMORA, donc dans sa version 1.0 et je ne vous cache pas que j'ai adoré participer à ce projet et utilise ce système encore tous les jours que ce soit pour la gestion de la consommation et la gestion de mon chauffage.
      Mais voilà, depuis 3 jours, lors que je passe en mode confort vers 22h30, mon chauffage se met à changer, pour passer en Hors Gel vers 23h05, pour me retrouver le matin avec 16°C dans la maison.
      N'ayant pas de log au niveau REMORA, je ne sais pas ce qu'il se passe. Sachant qu'il n'y a pas de délestage.
      Je me rappelle qu'en cas de soucis ou de redémarrage, REMORA passe en HG.

      Savez-vous comment je peux retrouver ces informations ?

      Merci d'avance à tous !

      1 Reply Last reply Reply Quote
      • L Offline
        laurent
        last edited by

        bonjour
        dans l'interface, on voit le "uptime" du remora, tu devrais donc pouvoir savoir si le remora a rebooté pendant la nuit (ce qui provuerait effectivement le passage en HG des chauffages...)
        hope this helps
        Laurent

        W 1 Reply Last reply Reply Quote
        • popidelilleP Offline
          popidelille
          last edited by

          Bonjour @weado ,
          J'ai eu le même soucis, ça venait effectivement d'un reboot, j'ai aussi une v1.0. Je n'ai jamais trouvé l'origine des reboot, j'ai une idée qui me laisserait penser à un problème d'alimentation pas très stable ....
          Pour contourner ça en fait je pilote Remora avec Jeedom, et mes scripts de chauffage modifient une variable d'état de chaque FP et j'ai ensuite une tache CRON jeedom qui tourne toutes les minutes qui vérifie si l'état du FP de Remora est le même que l'état du FP stocké par Jeedom, si ce n'est pas le cas il met à jour l'état FP de Remora.
          Il y a certainement d'autres solutions mais en attendant celle là fonctionne et en plus permet aussi de palier à une éventuelle coupure de courant qui ferait légitimement rebooter Remora.
          Bon courage.

          1 Reply Last reply Reply Quote
          • W Offline
            weado @laurent
            last edited by weado

            @laurent Bonjour, j'ai malheureusement pas la fonction uptime dans la version 1.0, car cette idée m'a bien traversée l'esprit.
            @popidelille : C'est ce que j'ai fait en attendant, mais j'aimerai trouver le problème quand même... Merci pour l'astuce.

            popidelilleP L 2 Replies Last reply Reply Quote
            • popidelilleP Offline
              popidelille @weado
              last edited by

              @weado si jamais tu trouves une solution, je suis preneur 😉

              1 Reply Last reply Reply Quote
              • L Offline
                laurent @weado
                last edited by

                @weado : bonsoir, tu peux peut-être voir - selon ta box - dans ton interface de gestion locale (http://192.168.1.1) quand est-ce que ce fait l'attribution de l'adresse IP (bail DHCP chez Free, temps de connexion au réseau chez SFR) ? si le remora reboote, il demande une nouvelle adresse à la box...

                1 Reply Last reply Reply Quote
                • T Offline
                  Tom McDonald
                  last edited by

                  I found this website through search in google search engine and i found some impressive posts within the pages in which many useful information and nice to read and i really hope you keep on update this website with more and more wonderful post like one of those thank you so much...

                  1 Reply Last reply Reply Quote
                  • First post
                    Last post

                  3

                  Online

                  5.7k

                  Users

                  534

                  Topics

                  5.0k

                  Posts

                  Top Topics

                  • Denky 4 - Domoticz - Triphasé -
                    Nicolas BernaertsN
                    Nicolas Bernaerts
                    0
                    7
                    249

                  • Denky D4 et Linky Standard TInfo Rx Non Configuré
                    CharlesC
                    Charles
                    0
                    5
                    282

                  • CC1101
                    CharlesC
                    Charles
                    0
                    2
                    117

                  Popular Tags

                  teleinfo
                  24 topics
                  arduino
                  19 topics
                  remora
                  16 topics
                  esp8266
                  10 topics
                  arduipi
                  10 topics
                  wifinfo
                  7 topics
                  raspberry
                  7 topics
                  broadcast
                  7 topics
                  Copyright © 2022 Charles-Henri Hallard | Return to blog page | Powered by NodeBB