      AuFilElec @theju
      last edited by

      Salut @theju ,

      C'est quoi ton erreur ?

      1 Reply Last reply Reply Quote
      • T Offline
        theju
        last edited by

        Ca passe assez vite, un rectangle vert avec erreur 200 (de tête) puis ca reboot

        J'essaye de faire une copie d'écran demain

        Julien

        1 Reply Last reply Reply Quote
        • AuFilElecA Offline
          AuFilElec
          last edited by

          Il ne faut pas le faire via OTA, mais directement depuis le programme Arduino.

          1 Reply Last reply Reply Quote
          • T Offline
            theju
            last edited by

            Alors ca va être compliqué, impossible de le faire depuis le remora facilement. Je pensait qu'on pouvait aussi mettre a jour le système de fichiers via la page web.

            1 Reply Last reply Reply Quote
            • T Offline
              theju
              last edited by

              Voila ce que ça donne après l'upload du fichier: 200 FAIL

              0_1475651306092_Remora - Google Chrome_057.jpg

              AuFilElecA 1 Reply Last reply Reply Quote
              • AuFilElecA Offline
                AuFilElec @theju
                last edited by

                @theju

                Je crois qu'il y a un problème d'update avec les SPIFFS lorsque celui-ci n'est pas démonté.

                Peux-tu essayer le code suivant au début de la fonction ArduinoOTA.onStart dans remora_soft.ino aux alentours de la ligne 500 ?

                if (ArduinoOTA.getCommand() == U_SPIFFS) {
                  SPIFFS.end();
                }
                

                Ou si tu préfères, tu peux utiliser la branche remora_soft sur mon dépôt Github.

                1 Reply Last reply Reply Quote
                • T Offline
                  theju
                  last edited by

                  J'ai fait la modif :

                     // OTA callbacks
                      ArduinoOTA.onStart([]() { 
                        if (ArduinoOTA.getCommand() == U_SPIFFS) {
                         SPIFFS.end();
                        }
                        LedRGBON(COLOR_MAGENTA);
                        DebugF("\r\nUpdate Started..");
                        ota_blink = true;
                      });
                  

                  Mais j'ai deux erreurs de compilation :

                  remora_soft:503: error: 'class ArduinoOTAClass' has no member named 'getCommand'
                         if (ArduinoOTA.getCommand() == U_SPIFFS) {
                                        ^
                  remora_soft:504: error: 'class fs::FS' has no member named 'end'
                          SPIFFS.end();
                                 ^
                  exit status 1
                  'class ArduinoOTAClass' has no member named 'getCommand'
                  

                  Merci de ton aide

                  Julien

                  AuFilElecA 1 Reply Last reply Reply Quote
                  • AuFilElecA Offline
                    AuFilElec @theju
                    last edited by

                    @theju ,

                    Le problème ne se situe pas du tout au niveau de l'OTA, autant pour moi, il se situe au niveau de l'update qui ne sait pas faire la différence entre le firmware et le SPIFFS.

                    Pourquoi ne le fais-tu pas directement par OTA ?

                    AuFilElecA T 2 Replies Last reply Reply Quote
                    • AuFilElecA Offline
                      AuFilElec @AuFilElec
                      last edited by AuFilElec

                      J'ai corrigé des bugs, mais ces fix ne sont pas encore mergés sur le dépôt de @Charles

                      Si vous souhaitez en bénéficier, rendez-vous sur mon dépôt Github, branche relais. Mettez à jour votre code source.
                      J'ai ajouté une nouvelle constante DEBUG_INIT qui doit être décommentée si vous utilisez le port série SERIAL1 pour les messages de debug, la vitesse sera définie à 115200 bauds au lieu des 1200.
                      Si vous n'activez pas la télé-information, la vitesse du port série sera de 115200 bauds.

                      Je vous laisse voir tout ça sur mon dépôt, et si vous avez des questions, et bien posez les, je tâcherai d'y répondre.

                      1 Reply Last reply Reply Quote
                      • T Offline
                        theju @AuFilElec
                        last edited by

                        @AuFilElec

                        Je ne le fait pas par OTA ou par serial parce que c'est la misère sur mon mac ...
                        Faut que je réinstalle tous les outils pour voir si ça fonctionne.

                        Je vais me faire violence et tout reprendre depuis le début 😉

                        Julien

                        1 Reply Last reply Reply Quote
                        • AuFilElecA Offline
                          AuFilElec
                          last edited by

                          Salut à tous,

                          J'ai une petite idée concernant la commande du relais dans l'interface Web. Actuellement, on peut gérer le mode de fonctionnement du relais depuis l'interface, mais pas le relais lui même.
                          Je pensais donc permettre la modification de l'état du relais en cliquant sur l'icône, sans pour autant modifier le mode de fonctionnement.

                          Qu'en pensez-vous ?

                          Une autre idée, serait de verrouiller et/ou masquer certaines fonctions de l'IHM Web. Mettre en place une authentification afin d'accéder aux fonctions d'écriture, comme l'upload ou la modification des fils pilote.

                          Qu'en pensez-vous ?

                          1 Reply Last reply Reply Quote
                          • jpegfrJ Offline
                            jpegfr @mjeanne
                            last edited by

                            @mjeanne said in (Dés)activation délestage, gestion auto du relais:

                            Chez moi par exemple, le chauffe eau tourne de 3h à 6h au lieu des heures edf, j'utilise une zibase pour le piloter. Je me dis que pouvoir se passer de la box serais pas mal (plus d'indépendance des équipements).

                            Bonjour, je plussois !
                            J'ai un peu la même problématique car je souhaite pouvoir commander le ballon d'eau chaude un jour sur deux pendant les heures creuses.
                            Et pour le moment pas d'autre capteurs qui justifieraient d'ajouter une box domotique.

                            1 Reply Last reply Reply Quote
                            • jpegfrJ Offline
                              jpegfr @AuFilElec
                              last edited by

                              @AuFilElec said in (Dés)activation délestage, gestion auto du relais:

                              Bonne idée, mais pour ça, il faudrait que la Remora gère le temps. Je suis justement en train de travailler dessus.

                              Bonjour,
                              Peut-être en ajoutant une horloge temps réelle sur le bus i2C ?

                              AuFilElecA 1 Reply Last reply Reply Quote
                              • AuFilElecA Offline
                                AuFilElec @jpegfr
                                last edited by

                                @jpegfr

                                Pas besoin d'horloge, il y en a déjà une, +/-, dans le Wemos. Dans le boulot que j'ai commencé, j'utilise un serveur NTP pour récupérer l'heure et ensuite j'utilise l'uptime pour incrémenter le temps. Avec une requête NTP tous les 24H, ça permet de rester à l'heure.
                                Ensuite, le gros boulot, c'est d'intégrer le temps dans le reste du programme. Il faut y réfléchir tranquillement.

                                Par curiosité, pourquoi faire tourner le ballon qu'un jour sur deux ?

                                jpegfrJ M 2 Replies Last reply Reply Quote
                                • jpegfrJ Offline
                                  jpegfr @AuFilElec
                                  last edited by

                                  @AuFilElec
                                  En comptant sur l'inertie thermique du ballon, l'eau n'a pas le temps de refroidir. En semaine on ne consomme que très rarement la totalité du contenu du ballon...

                                  OK pour ton explication concernant l'horloge. C'est effectivement une alternative.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote
                                  • AuFilElecA Offline
                                    AuFilElec
                                    last edited by

                                    Salut à tous et à toutes,

                                    Je réfléchis plus ou moins à gérer un calendrier hebdomadaire pour la gestion de chauffage dans la Remora, même si je ne suis pas fan de ça. Mais ça a un côté pratique quand même.
                                    Peut-être que certaines personnes auraient d'autres idées sur un mode de gestion ?
                                    Si c'est le cas, n'hésitez pas à les partager afin que l'on en discute et peut-être qu'on le développe.

                                    Manuel

                                    1 Reply Last reply Reply Quote
                                    • M Offline
                                      mjeanne @AuFilElec
                                      last edited by

                                      @AuFilElec Je pilote aussi le chauffe-eau (de 200L) un jour sur deux sur certaines périodes de l'année. J'ai l'option tempo d'EDF, j'ai donc 6 tarifs, et les jours rouges sont hors de prix.. Mon chauffe-eau est bien isolé, et après des expérimentations, j'ai constaté qu'il me coute moins cher de chauffer un jour sur deux. L'eau est plus froide le second jour, donc on consomme plus pour la réchauffer, mais pas autant qu'une chauffe chaque jour. Après tests, j’économise environ 20%, mais faut vivre seul.
                                      D'autre part, à cause de Tempo, il est parfois plus économe de chauffer en heure pleine qu'en creux, lors des transitions rouge creux vers blanc plein. Ma zibase recherche le meilleur tarif et change l'horaire: 4h ou 6h.

                                      J'ai également constaté grâce au wifinfo que lorsque le compteur pilotait le chauffe-eau, celui-ci déclenchait à 22h, au passage heures creuses, chauffait 2h pour atteindre la température de consigne, et ensuite, toute la nuit, il relançait quelques minutes de chauffe pour maintenir la température. Compte tenu de mon activité, je me suis rendu compte qu'il était préférable qu'il ne démarre qu'à 4h. Encore une fois, la température de départ est plus basse, mais le maintien toute la nuit coute en moyenne plus cher.

                                      AuFilElecA 1 Reply Last reply Reply Quote
                                      • AuFilElecA Offline
                                        AuFilElec @mjeanne
                                        last edited by

                                        Salut @mjeanne,

                                        Merci pour ces informations détaillées. Effectivement, avec un abonnement Tempo, il faut savoir jongler entre les couleurs et les périodes tarifaires. Cela nécessite un programme à part entière.

                                        Pour le fait de faire chauffer le ballon 2h avant la fin de la période creuse, cela nécessiterait d'abord d'étudier les périodes tarifaires, pour connaître l'heure de fin et aussi le temps maximal de chauffe du ballon, afin d'alimenter le ballon au dernier moment, ce qui éviterait qu'il se déclenche régulièrement durant la période des heures creuses.

                                        Pour l'abonnement Tempo, il serait peut-être intéressant de réaliser l'affichage des couleurs en cours et à venir sur la page de la télé-information. Par contre, trouver la période tarifaire la plus adéquate pour mettre en chauffe va être plus compliqué. Peut-être, pourrais-tu partager le code qui te sert à la recherche du meilleur tarif pour ton abonnement ?

                                        M 1 Reply Last reply Reply Quote
                                        • M Offline
                                          mjeanne @AuFilElec
                                          last edited by

                                          @AuFilElec je check la couleur du jour (A) et celui à venir (D), j'ai une fonction sur mon NAS qui me fait ça en parsant les données de téléinfo. Il me retourne une valeur numérique 1=bleu, 2=blanc, 3=rouge. Ce script est appelé par ma zibase via un scenario
                                          La couleur suivante débute à 6h du matin (pour ceux qui ne connaissent pas tempo). "Aujourd'hui" se fini donc à 6h du matin (et non pas minuit), "Demain" commence à 6h.

                                          Ensuite l'algo de base est comme suit:

                                          Si A=1 //Aujourd'hui est bleu
                                          ou si D>A //Demain est plus cher qu'aujourd'hui
                                          ou si A=2 et jour_semaine est impair // en blanc, je ne chauffe que les lundi (1) mercredi (3) et vendredi (5)
                                          Alors programmation heure de chauffe à 4h
                                          
                                          Si D<A // demain est moins cher qu'aujourd'hui
                                          Alors programmation heure de chauffe à 6h05  // je met 5mn de marge, car Tempo n'est pas 100% fiable
                                          

                                          Ensuite un autre scenario se déclenche à l'heure prévue pour activer le chauffe-eau (module zwave à la place du relai edf au compteur).

                                          Les jours rouges, je ne chauffe pas, et je prends ma douche à la salle de sport 😛 (ou je fais une programmation manuelle si vraiment nécessaire).

                                          Pour ce qui est de ne chauffer que de 4h à 6h, soit 2h, c'est après étude de MON chauffe-eau. il a besoin d'1h30 pour atteindre la température de consigne. Ensuite, s'il reste alimenté, il relance des cycles de chauffe pour maintenir la température. J'ai observé (grâce à la téléinfo) que ces cycles durent environ 10 minutes chaque heure. Donc en démarrant à 22h, j'avais 1h30 de chauffe, puis 6 à 8 cycles de 10mn, soit au total de 2h30 à 3h de chauffe par nuit. J'économise donc un peu et j'ai la même température à 6h lorsque ça coupe... Mais je le répète, c'est basé sur mon chauffe-eau. Selon la température de consigne, la puissance et le volume d'eau, ça peut varier.

                                          L'autre intérêt de démarrer à 4h, c'est qu'à 22h, j'ai en général deux radiateurs en marche (chambre et bureau), alors qu'à 4h, ils sont en mode eco. Si je veux faire tourner une machine à laver ou le lave-vaisselle, ça risque de disjoncter si le chauffe-eau est actif (Abo de 9kVA).

                                          AuFilElecA 1 Reply Last reply Reply Quote
                                          • AuFilElecA Offline
                                            AuFilElec @mjeanne
                                            last edited by

                                            @mjeanne
                                            Très intéressant, je n'ai encore jamais travaillé sur un abonnement Tempo et je ne l'ai jamais utilisé non plus.
                                            Ce fonctionnement est assez spécifique et je pense aussi que l'abonnement Tempo doit être peu utilisé, du moins je pense.
                                            Pour le chauffe eau, comme je te le disais, il faudrait que la Remora étudie le temps de fonctionnement du chauffe eau. Une fois que la durée de chauffe maximale est déterminée, il serait possible de proposer cette option aux utilisateurs. Même fonctionnement qu'un thermostat connecté qui étudie l'inertie de chauffe de l'endroit où il se trouve, pour proposer la méthode PID pour la gestion du chauffage.

                                            Actuellement, je travaille sur la conception de sondes thermostatiques qui communiqueront directement avec la Remora et qui pourront être affectées à une zone. Cela permettra de piloter le chauffage grâce aux relevés de température pour une zone et non plus sur le réglage de chaque radiateur. L'idée que j'en ai, c'est de permettre la modification de la température de consigne de la zone. Créer via l'interface Web, un planning de chauffe pour chaque zone. Enfin, les idées ne manquent pas, il faut maintenant les concrétiser.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote
                                            • First post
                                              Last post

                                            3

                                            Online

                                            5.7k

                                            Users

                                            534

                                            Topics

                                            5.0k

                                            Posts

                                            Top Topics

                                            • Denky 4 - Domoticz - Triphasé -
                                              Nicolas BernaertsN
                                              Nicolas Bernaerts
                                              0
                                              7
                                              249

                                            • Denky D4 et Linky Standard TInfo Rx Non Configuré
                                              CharlesC
                                              Charles
                                              0
                                              5
                                              282

                                            • CC1101
                                              CharlesC
                                              Charles
                                              0
                                              2
                                              117

                                            Popular Tags

                                            teleinfo
                                            24 topics
                                            arduino
                                            19 topics
                                            remora
                                            16 topics
                                            esp8266
                                            10 topics
                                            arduipi
                                            10 topics
                                            wifinfo
                                            7 topics
                                            raspberry
                                            7 topics
                                            broadcast
                                            7 topics
                                            Copyright © 2022 Charles-Henri Hallard | Return to blog page | Powered by NodeBB