    • popidelilleP Offline
      popidelille
      last edited by

      @Charles
      Merci, je vais faire cela pour assurer la conservation des modes de chauffage.

      Mais aucune idée sur l'origine du reboot ? A la longue pas sur que ce soit l'idéal ... Vais chercher encore.

      Merci à tous.

      1 Reply Last reply Reply Quote
      • CharlesC Offline
        Charles
        last edited by

        Visiblement le NodeMCU est super sensible aux parasites (encore plus dans le tableau electrique), donc une grosse capa genre 100uF sur le 3V3 visiblement aide grandement.

        1 Reply Last reply Reply Quote
        • A Offline
          alban
          last edited by

          Ah je prends note également. Je vais regarder si j'ai ça en stock et si je le faire sur la 1.2c.

          1 Reply Last reply Reply Quote
          • A Offline
            alban
            last edited by

            @Charles , je viens de voir sur une autre photo le branchement de la capa sur le 3V3. Seulement dans mon cas, Remora n'est alimenté QUE par le port micro-USB, donc je ne suis pas certain que la capa m'apporte quelque chose.
            (J'attends la stabilité avant de tout brancher dans le tableau)

            1 Reply Last reply Reply Quote
            • M Offline
              mickaelruiz
              last edited by

              Bonjour,

              Je reviens vers vous pour vous faire part de mes avancé et essayer de enfin trouver une solution.

              Cet après midi j'ai connecter mon remora sur un autre reseau wifi que mon reseau domestique (Freebox revolution) et là tout à fonctionner mais je n'étais pas connecter au réseau 230V.

              Arrivée à mon hôtel, je me suis connecté au réseau de l'hôtel, et il a de nouveau fonctionné mais dès connexion au secteur, il ne fonctionne plus. bizarre. il boucle sans arrêt, il n'arrive plus à se connecter au wifi.

              j'ai testé le transformer (en place sur le Remora) et j'ai +5Vdc en sortie par contre mon remora devient instable quand il est connecté au secteur.

              Sur le bornier je n'ai pas de 3.3VDc est ce normal?

              si je ne me trompe pas, le core fonctionne en 3.3VDC.

              Je suis vraiment désolé de vous embêter avec mes questions, mais je suis dans le flou là.

              La partie software semble fonctionner correctement mais le hard non.

              Est ce que quelqu'un a une idée??

              Bonne soirée

              1 Reply Last reply Reply Quote
              • M Offline
                mickaelruiz
                last edited by

                Excusez moi d'avoir poster dans ce post mais j'ai cru que c'était la suite du mien que j'ai posté il y a quelques jours.

                @modérateur, Si vous voulez le changer de place pas de problème pour moi.

                Mickael

                1 Reply Last reply Reply Quote
                • popidelilleP Offline
                  popidelille
                  last edited by

                  Bon, on va dire résolu, en mettant des ordres à intervalles réguliers, je n'ai plus de problèmes mais je ne suis pas satisfait de ne pas comprendre pourquoi ça reboot ... A surveiller

                  1 Reply Last reply Reply Quote
                  • Dany21000D Offline
                    Dany21000
                    last edited by

                    J'ai alimenté les optocoupleurs en 3v3 ou lieu de 5v.
                    L'alimentation est assurée par les bornier... J'ai eu 13j d'ultimes pour le moment.

                    Les ordres envoyés par jeedom ne sont pas répétés et tout fonctionne très bien.

                    Je suis d'accord que répéter les ordres, c'est du bricolage. Je les repetes quand je lis un uptime de moins de 2 minutes uniquement, ce qui n'est pas encore arrivé.
                    Quelle tension a tu sur ton 5v ?

                    1 Reply Last reply Reply Quote
                    • popidelilleP Offline
                      popidelille
                      last edited by

                      @Dany21000
                      Comment as tu fait pour le changement de voltage des opto ?

                      Comment récupères tu l'uptime de ta carte ? Effectivement ta solution est plus appropriée de renvoyer les ordre seulement si uptime faible.

                      1 Reply Last reply Reply Quote
                      • Dany21000D Offline
                        Dany21000
                        last edited by

                        Pour passer les optos en 3V3, j'ai suivi la documentation de Charles :
                        https://community.hallard.me/topic/103/problème-de-fils-pilotes-passer-les-optos-en-3-3v

                        Dans ce cas, il s'agit du régulateur interne au nodemcu qui assure la régulation 3V3. Ce qui n'est pas forcement optimal. Je fournis légèrement plus que 5V sur l'alimentation, je dois être a 5.1V mais pas plus.
                        Depuis, je n'ai pas de soucis. J'ai aussi pour essayer, alimenté au cul du raspberry d'USB à USB du nodemcu... et je n'ai pas eu de soucis.

                        Enfin pour récupérer l'uptime, au début je lisais la réponse json "_UPTIME" de la requête /tinfo.
                        Puis, j'ai soumis une idées d'avoir une requête /uptime dédié qui retourne seulement et directement cette valeur (en json toujours), idée mise en oeuvre par Charles.

                        Aujourd'hui, le seul problème que j'ai c'est la non reconnexion au wifi automatique en cas de perte de la box/routeur/ap.

                        1 Reply Last reply Reply Quote
                        • First post
                          Last post

                        2

                        Online

                        5.7k

                        Users

                        534

                        Topics

                        5.0k

                        Posts

                        Top Topics

                        • Denky 4 - Domoticz - Triphasé -
                          Nicolas BernaertsN
                          Nicolas Bernaerts
                          0
                          7
                          266

                        • Denky D4 et Linky Standard TInfo Rx Non Configuré
                          CharlesC
                          Charles
                          0
                          5
                          286

                        Popular Tags

                        teleinfo
                        24 topics
                        arduino
                        19 topics
                        remora
                        16 topics
                        esp8266
                        10 topics
                        arduipi
                        10 topics
                        wifinfo
                        7 topics
                        raspberry
                        7 topics
                        broadcast
                        7 topics
                        Copyright © 2022 Charles-Henri Hallard | Return to blog page | Powered by NodeBB